女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-21 09:20
確切的說,是第一次做電熱管控制。
4條22KW,380V的發熱管,還沒看到貨呢。

有以下問題:
1. 根據網上的計算方法,單條電熱管的電流是33A,對嗎?
2. 選用3相,40A的SSR,應該沒問題吧。
3. SSR是就這樣裝在電箱內,還是要加散熱器?
4. 貌似電熱管也有星型和三角形接法?普通應用,應該用三角形吧?
5. 最后,如果可以的話,推薦幾個國產的SSD品牌?

謝謝大家!
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 4285 點
下載積分: 633 分
在線時間: 524(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2024-12-19
查看xshflove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-21 21:45
1. 根據網上的計算方法,單條電熱管的電流是33A,對嗎?
不對,22KW 380V 的電熱管,每根電熱管的電流 22000/380=58A
三想的才是33A    22000/380/1.73=33.46A