是這樣的,用的是三菱FX2N的PLC,我用PLSY K1000 K30000 Y0指令;

我SIGN(方向) PULS(脈沖) S-ON都接了,參數也是設置成位置控制模式下的指令脈沖方式;

在監視模式下D8140有計數,證明Y0口有發脈沖,但是安川伺服驅動器接收不到脈沖,電機不轉;對了,脈沖輸出口Y0一直在ON和OFF狀態下快速切換,直到30000脈沖發完才停,這個現象說明什么?我真的走投無路了,請大神花幾分鐘時間幫忙;
cjj3711
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 123 點
下載積分: 3489 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2012-01-21
最后登錄: 2024-12-12
查看cjj3711的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-26 21:17
伺服參數沒設好,幾代的?
s7代的:
pn000 0011 脈沖+方向
pn00b 0100 單向220v
pn20e 16777216 電子分子
pn210 1000 電子分母
pn50a 8170
pn50b 6548
cjj3711
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 123 點
下載積分: 3489 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2012-01-21
最后登錄: 2024-12-12
查看cjj3711的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-26 21:22
接線: 7 11腳 +24v
               8 腳  cp 串聯電阻   2--3K
               12腳 cw  串聯電阻   2--3K