          求助各位高手,FX3U編程口被觸摸屏占用了,想監控程序每次都拔編程口換來換去,不方便,用觸摸屏穿透監控反應很慢,我買了一塊FX3U232 BD通信板監控程序,電腦用USB轉232 端口已驅動好,硬件接線    2接3       3接2      5接5       問題是怎么樣都通信不上,求助大家指點
                                                                                                                                                                                                                                謝謝!
xieyonhua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 205 點
下載積分: 7281 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2014-08-27
最后登錄: 2024-12-18
查看xieyonhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-27 17:57
COM端口驅動設置好了,幾號端口設置好了,和422通信設置是一樣的這點是知道的,不知是還有那里設置有問題,還要請教各位,謝謝!
xieyonhua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 205 點
下載積分: 7281 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2014-08-27
最后登錄: 2024-12-18
查看xieyonhua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-28 07:56
     謝謝樓上指點,是我用上面的方法通信三菱A970觸摸屏下載程序是可以的。另外我用電腦USB轉S232通信Q00CPU是可以的,怎么我用電腦USB轉232通信3UPLC就是不行,端口驅動,下載程序時選擇COM口都是對的,3U PLC我是擴展了RS232BD通信板接線     2對3      3對2       5對5     怎么就是通信不上呢?謝謝各位的指定!
xieyonhua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 205 點
下載積分: 7281 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2014-08-27
最后登錄: 2024-12-18
查看xieyonhua的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-04-28 08:08
三菱3UPLC應該是不會有問題的,RS232通信板我買的是新的,不會有問題。另外我用同一臺PLC用RS485BD通信觸摸屏正常,可以確定PLC是沒有壞,我還是懷疑是那里沒有設置好,是不是要到,參數/PLC參數/PLC系統設置2里面去設置,謝謝!問題沒有搞明白,有點鉆牛角尖。