OMRON  CP1H-XA40DR-A+CP1W-TS102   PLC  ON/OFF溫度控制例程(溫度輸入測量、顯示、低于設定低溫加熱工作,達到設定高溫加熱停止)
謝謝各位師傅!
[ 此帖被windylj168在2016-04-28 15:31重新編輯 ]
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-28 11:42
    你需要一個溫度控制模塊CP1W-TS001或者CP1W-TS002
    然后按說明書去編程就可以了,我去年搞過一個,整套程序不方便上傳,截個圖給你看看。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(windylj168) 真誠感謝!
    xyzenter
    活在當下,順其自然
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 135 個
    工控威望: 266 點
    下載積分: 2080 分
    在線時間: 108(小時)
    注冊時間: 2014-04-09
    最后登錄: 2021-04-13
    查看xyzenter的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-05-03 16:25
          這個真的是照抄手冊上的例子就可以了。
          什么初始化,什么設置報警一般初學就照抄上去,抄幾遍就明白了,我也是邊抄邊摸索的。
          溫度控制不比模擬量,模塊給你讀出來的數值幾乎是可以直接用的,都不需要轉化量程什么的。
         給你上幾個圖吧。前面一堆都是按手冊抄出來的,我也是半道出家,摸石頭過河的,但好歹給個借鑒,互相學習把。
         如圖如果電路沒接錯,那么熱電偶那邊的溫度最后就會直接存到D10中,這個是二進制值,如果你有特殊要求可以直接bcd到其他內存中。我的主機是CP1H-X40,模塊是ts002,CH0-CH1是CPU主機自帶數字量IO,ch2就是溫度通道一,ch3就是溫度通道二,ch4就是溫度通道三,依次類推。
         得到的這個D10以后,是修正,還是直接跟你自己設定的上限值,下限值做比較,然后相應地控制發熱裝置工作,那都是很簡單的事情了。