接到一個廠家維修求助,生產過程中變頻器不定時停機,有時多次停機,前往檢查。先發現設備有兩個軸承壞死,更換后一夜沒有停機,認為正常,結果第二天又出現停機,決定細心檢查問題根源。先去掉機械部分,只剩電機再開變頻器,結果發現變頻器在20Hz一下運轉,超過就停機。變頻器是能士nsa2000型,顯示故障代碼E3,看說明是運行中電流過大,懷疑電機有問題,拆開檢查沒有問題。再進一步,保留電機電源線,把3根線分開,空試變頻器開機,還是20Hz停機故障,這就懷疑變頻器至電機間的電源線問題了,去掉變頻器負載線,開機變頻器正常,肯定我的判斷。找到電機電源線是在設備下面的循環水池穿過,找到有接口處已經有燒化的痕跡,決定換新的電源線,走線到水池外沿,經過換電源線后電機開機正常,接上機械設備恢復正常生產,至此完滿解決能士變頻器停機報警問題,同時也檢查解決了機械軸承故障?偨Y經驗說明看似簡單的問題,有時也會有多種問題存在,還是要學會綜合解決問題。