女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

1340718986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 201 點
下載積分: 1109 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2012-12-16
最后登錄: 2022-05-21
查看1340718986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-04 23:39
用伺服控制的,伺服前進時,速度太快,等到PLC掃描到時,但是伺服已經超過了停止伺服那個接近開關了,請問一下大家,有什么辦法可以解決。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 52818 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-09
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-05 08:53
用加減速
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 52818 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-09
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-06 11:35
引用
引用第8樓1340718986于2016-05-05 18:07發表的  :
這個怎么弄啊,我是用三菱PLC的


為QD75PN4 伺服定位模組摘錄
參考一下
附件: QD75P4N.pdf (364 K) 下載次數:26
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯