女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

343012090
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 658 點
下載積分: 1512 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看343012090的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-01 08:22
設置里三個輸入,倆個極限和近原點。

現象是,回原點時,當電機走到近原點減速,然后往返方向走,一直走到極限。它應該往前走一點就停的,
感應器對過沒問題
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1215(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-12-20
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-01 08:49
確定馬達z相點是否輸出,接線是否正確
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1215(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-12-20
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-03 09:32
原點檢岀有三種方式
1.直接停在原點sensor不找Z相點
2.行走至原點SENSOR減速找Z相點
3.行走至原點SENSOR減速離開原點找Z相點
你設定方式應是第三項且再原點時會減速,表示原點接腳是正確的
所以我才說要檢查Z相點