【需求描述】我想詢支持MODBUS通訊的無線遠傳裝置。通訊的2個設備均是三菱FX3U型PLC ,只是距離遠,直線距離約500米,不好拉線。

【硬件準備】① 先準備2個FX3U-485ADP-MB模塊;
[attachment=148323]
            ② 再準備2塊DTD435MC三菱PLC專用無線數據終端;
[attachment=148322]
【編程準備】① 開發環境采用三菱PLC的Development或者WORKS2;

        ② 熟悉相關寄存器的功能,【M8411】MODBUS通訊設置,【D8420】通訊格式設定,【D8421】通訊協議設定等等。

            ③ 需要下載《三菱PLC的無線通訊Modbus例程說明》的朋友可以留言,或者通過Q598075900索取源代碼及《三菱PLC的MODBUS_RTU通訊詳解》。

【方案說明】http://www.dataie.com/jszxshow253.html