女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

叫我某某
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 376 點
下載積分: 10034 分
在線時間: 257(小時)
注冊時間: 2015-04-17
最后登錄: 2024-12-23
查看叫我某某的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-04 12:40
為什么同樣的程序在com2可以通訊,在com3就不行了(com3通訊的時候特殊繼電器等都改制com3的)求幫幫忙,各位
叫我某某
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 376 點
下載積分: 10034 分
在線時間: 257(小時)
注冊時間: 2015-04-17
最后登錄: 2024-12-23
查看叫我某某的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-06 16:53
引用
引用第4樓hafatahaha于2016-06-06 02:19發表的  :
只能寫RS。。由于只有一個rs指令兩個口不能同時工作。。

沒有的,已經解決了,我程序你把兩個RS指令隔開的。主要問題是com口。com3只支持8位傳送,不支持16位傳送。我當時是16位傳送,所以通訊不上,而com2是支持16位的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!