小弟目前使用三菱FX-3U 掛載FX2N-2DA 要做0-10V的電壓量輸出
使用臺達人機做連接並給PL指令及輸出量的數值
PLC內程式使用三菱說明書內的程式
需要使用到不同的電壓值去做控制

目前遇到的問題為:
輸入值為400.440 .480但DA模組輸出電壓都為0.644V 同一個值
試了很多不同的數值 不同的區間都會給我同一值
想請各位大大幫忙 幫助小弟解惑
[ 此帖被klk525在2017-03-07 15:47重新編輯 ]
mobis---16
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 91 點
下載積分: 573 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2016-06-14
最后登錄: 2017-06-02
查看mobis---16的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-15 17:15
COM與V+是電壓輸出,COM與I+是電流輸出,如果在外部接線中有噪聲或紋波則在V+端子和COM(I+端子和COM) 之間連接0.1 至0.47 mF25V 的電容器。
還有就是電壓輸出時候你的IOUT與COM是否已經進行了短接???