樓主  發表于: 2016-06-13 13:16
PLC是FX1S-20MR自賣的。PLC在線寫入時,把之前的程序冊除,在清空PLC內存時有三個選擇到打勾了,冊除之后把程序寫入,完成后把PLC里面的程序讀出在電腦元件測試,電腦測試里明明強制了X1為ON,程序里又沒顯示接通???PLC輸入輸出燈都不亮???PLC里面的小開關也打上去了就是沒反應。!在后又挽了另一程序,還是沒反應?之前第一次上傳程序測試沒問題的!!!會不會是清空PLC內存時把后面兩個選擇打了勾把PLC里面的參數給冊除了???如果是,怎樣補救,說詳細點???求邦助不勝感激。!唉是自學的,沒人帶!吃了不小苦頭,彎路走了不小!希望各位看在同行的份上幫幫忙,讓小弟渡過難關
四海明
擅長倉儲物流項目,承接PLC 伺服 人機界面控制,QQ551
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 329 點
下載積分: 1523 分
在線時間: 217(小時)
注冊時間: 2013-04-24
最后登錄: 2024-12-06
查看四海明的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-13 21:35
樓主 PLC在線是不可以強制輸入點的 只有輸出點可以 但必須把RUN撥打到STOP位置
樓主留言:
你說的對,早上才至電了三菱。謝謝你的意見!
四海明
擅長倉儲物流項目,承接PLC 伺服 人機界面控制,QQ551
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 329 點
下載積分: 1523 分
在線時間: 217(小時)
注冊時間: 2013-04-24
最后登錄: 2024-12-06
查看四海明的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-13 21:37
PLC在線是不可以強制輸入點X的,把RUN撥到STOP位置時才可以強制輸出Y希望能幫到你