各位先進大家好

我也算是新手,最近我有使用到歐姆龍的PLC DI 的位置對應到的是0.00  DO 對應是100.00

我主機使用 CPIH x40D  後面要掛CPM1A-MAD01  2個類比輸入1個類比輸出

手冊我有看CUP的配置 輸入是M+1 輸出是N+1 。假設我的輸入DI最後一個編到1.11 那我類比輸入的CH1跟CH2是對應到幾號?

還有什麼是M+1跟N+1?因為手冊裡有寫要定對輸入訊號源的範圍

另外再請教一下PLC有交替的指令toggle switch嗎?


  
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1215(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-12-20
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-15 17:17
M就是最後一個輸入模組編號N就是最後一個輸出模組編號
1.11接著就是2.00 第一個類比輸入就是CH2第二個就是CH3
輸出如果是101.07下一個類比輸出就是102CH
三菱有ALT指令OMRON 有KEEP指令
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1215(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-12-20
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-15 19:21
Ch2代表一個WORD程式寫法MOV 2 D0
KEEP就是棘輪電譯,泥是臺灣人嗎?
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1215(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-12-20
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-06-15 22:08
那是模組本來就協定好的.