女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

money11
教養體現細節.細節展示素質.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1195 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2024-12-03
查看money11的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-16 11:43
PLC型號是Q00U,人機界面是威倫的TK6070IP,通過QJ71C24R4串行模塊通信。控制箱入電源是三相220V一次側接著兩個卷簾門電機與二次側沒有做隔離電源。
平時開機都好好的一切正常,就是卷簾門馬達動作時,通信模塊ERR就報錯然后就斷線了。箱子有做接地,通信線也有加磁環試過都沒有辦法改善。。。
601588
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 217 點
下載積分: 552 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2016-06-05
最后登錄: 2018-10-23
查看601588的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-16 16:39
1將plc電源與 電機供電分開,2電機外殼接地,3控制箱接地是否可靠,4通信線使用帶屏蔽層的。