絕對定位指令DRVA在運行中如何改變頻率?

因為要跟隨控制對象一起運行,同時要做定位和調速才能保持同步。但是DRVA在運行中改變頻率后不能立即生效,請問這個問題如何處理?

我是第一次用伺服電機,一般這種定位控制用哪個指令比較多一點?或者說那個指令比較實用?謝謝
zxy760803
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 124 點
下載積分: 452 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-01-20
最后登錄: 2022-08-10
查看zxy760803的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-24 20:37
引用
引用第2樓xinpingliu于2016-06-24 19:52發表的  :
這個DRVA是做不到的,但可以用其他方法

樓上朋友,如何才能實現呢?一般定位指令就那么幾條啊。
PLSY,PLSR,DRVI,DRVA

PLSY和PLSR在伺服中用的少了。那么就只有DRVI和DRVA了。
還是自己通過 PLSY和PLSR,利用寄存器自己做定位控制呢?
zxy760803
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 124 點
下載積分: 452 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-01-20
最后登錄: 2022-08-10
查看zxy760803的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-24 20:40
引用
引用第1樓luky913于2016-06-24 19:34發表的  :
多看手冊,也許你需要的是補間

問題的關鍵就在這里,在定位過程中,改變頻率沒有效果,只有下次執行時才會采用新的頻率。

但是由于跟隨的對象的速度在改變,因此要實現運動中定位,就需要改變頻率。