女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-10-29
查看lipingsr的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-02 11:05
有個發熱筒,內裝1.5KW發熱絲,風機吹風進去,要求出風溫度250度,問題有2

1,出風室溫加熱到250度,,差不多4分鐘,老板覺的太慢,要1分鐘就能搞定(PID控制,我覺的根本不可能這么快)
2,要有超溫保護,出風都250度了,那么發熱筒內會有多少度?發熱筒有不銹鋼外殼,外面包保溫層,在保溫層內配傳感器再配溫控表?
   本身出熱風口有熱電偶配溫控器.
  液脹式溫控器找了下,最多只有300度,有沒有500度以上的.
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-02 16:13
我國跟你這個基本是一樣的東西,,,空氣的話溫差會在里外會有溫差,,因為只有一個加熱卻有兩個溫度所以你個溫度是做PID用另外一個是保護用(即通斷信號),,加入速度是沒辦法的,整個結構決定了加入速度,,還有就是出風溫度會慢慢接近內部溫度,
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-12 22:03
做過類似的,,最高溫度220,,加熱時間不太記得了,幾分鐘,一分鐘肯定做不到,PLC一般的肯定做不到
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺