急急急西門子200模式量 跳變 溫度本來180 突然來一下200 電源負極接地都試過 溫度傳感器 先進入廈門宇電的儀表,在從儀表變送出來 進入西門子200 不知道怎么解決 急死了 |
---|---|
|
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
|
200哪個模塊的?有個模塊就有這種問題,最好用直接接電偶的,非要用這個模塊的話接地一定要良好才行。要是接地就不好話,還有個方法。把你轉換個溫度值做一個平均值處理。溫度正負一二度之間波動。要是嫌波動快的話,把平均值處理時間加長就好。 |
---|---|
|
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
|
做溫度控制的話,為什么平均值處理不用呢?書上樣例程序。原本只是在三菱PLC看到過,不過按照那個方法各種PLC都可以實現。 |
---|---|
|