女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

tanghq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 198 點
下載積分: 477 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2008-05-18
最后登錄: 2025-01-07
查看tanghq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-03 21:12
請教:
   歐姆龍CP1H 按回原點按鈕,有回原點動作,并且原點檢 0.00 有動作,且PLC檢測到,但A280.05原點標志一直為1狀態,也就是PLC還是沒有檢測到原點,不知什么原因,請高手指導!不勝感激!!
mentayili
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 2654 點
下載積分: 130473 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2012-12-18
最后登錄: 2025-01-09
查看mentayili的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-04 06:33
試試剛開始的時候,0.00不要有信號,看伺服電機的動作再考慮