女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

bai_cola
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 98 點
下載積分: 2124 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2016-07-18
查看bai_cola的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-05 12:41
想咨詢下大神們,我現在使用三菱FX1S直接控制臺達伺服。同時想收集伺服編碼器的信號來看看電機動距離的對不對,不知道這樣可行嗎?
我看臺達的手冊編碼器接法有差動和光耦合兩種,PLC應該是屬于觸點和NPN開集極輸入吧,那應該是不能直接接入PLC的輸入嗎?
那么想達到我的目的該怎么做呢?希望大家給予幫助,謝謝~~
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-05 12:48
可以用這個模塊轉換一下就可以連接PLC的高速計數器接口了,但你從伺服脈沖輸出接的話就不要接電源5V了。