女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2829 個
工控威望: 4457 點
下載積分: 215062 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-11 18:33
[attachment=149533]  請教一下此過流保護熱繼電器如何選擇??用這樣的保護方法有什么弊端沒有??還請指點!謝謝!
[ 此帖被跑步向錢在2016-07-12 14:39重新編輯 ]
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 811 點
下載積分: 6713 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-22
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-11 20:24
引用
引用第2樓跑步向錢于2016-07-11 18:52發表的  :

我這個只是簡單畫一下,這個電路就是一個星三角啟動電路。原本將熱保護放在KM1下面,考慮到重負荷啟動,熱保護在啟動過程中容易跳開,故想把其放置于KM2下,請指點一下該熱保護電流給這樣選擇。≈x謝!


本來人家測的是線電流,你如此一來測的是相電流。

你自己算一下吧:

線電流是相電流的根號3倍(或者相電流是線電流的根號3分之1),熱繼電器的選擇是按通過電流的0.95~2.5倍選擇。