FX系列PLC四種通信模式的特性
  首先講講FX系列PLC的通信方式。
  FX系列PLC根據使用的通信模塊與協議不同,分為以下四種通信模式:
  1、PLC的N:N通信方式
  2、PLC雙機并聯通信方式
  3、PLC與計算機專有協議通信方式(無須梯形圖,電腦直接讀寫操縱PLC)
  4、PLC與計算機無協議通信方式(梯形圖RS指令方式,可自定義通信協議)
  以下將詳細列出各通信模式的特性:
         N:N網絡            PLC并聯          專用協議計算機連接          無協議通信
傳輸標準 RS485          RS485/RS422            RS485/RS422或RS232
傳輸距離 500m            RS485/RS422:500mRS232:15m
連接數量 8站                        1:1              1:N(N<=16)                    1:1
通信方式 半雙工          FX,FX2c,FXon:半雙工FX2n: 全雙工
數據長度 固定 7bit/8bit
校驗  無/奇/偶
停止位  1bit/2bit
波特率 38400bps 19200bps 300/600/1200/2400/4800/9600/19200
頭字符 固定 無/有效
尾字符 
控制線 ------
協議 --- 格式1/格式4 無
和校驗 固定 無/有效
適用機型 FX2n,FXon FX2n,FX,FX2c FX2n,FXon,FX,FX2c
FX系列PLC專用協議通信指令一覽
  以下將詳細列出PLC專用協議通信的指令:
指令 注釋  
BR 以1點為單位,讀出位元件的狀態  
WR 以16點為單位,讀出位元件的狀態,或以1字為單位,讀出字元件的值  
BW 以1點為單位,寫入位元件的狀態  
WW 以16點為單位,寫入位元件的狀態,或以1字為單位,寫入值到字元件  
BT 以1點為單位,SET/RESET 位元件  
WT 以16點為單位,SET/RESET 位元件,或寫入值到字元件  
RR 控制PLC運行RUN  
RS 控制PLC停止STOP  
PC 讀出PLC設備類型  
TT 連接測試  

注:位元件包括X,Y,M,S以及T,C的線圈等;
  字元件包括D,T,C,KnX,KnY,KnM等。
FX系列PLC專用協議通信指令格式詳解
 約定說明:
     ENQ為請求標志,ASCII值5,VB中以chr(5)表示;
     ACK為正確標志,ASCII值6,VB中以chr(6)表示;
     STX為請求標志,ASCII值2,VB中以chr(2)表示;
     EXT為請求標志,ASCII值3,VB中以chr(3)表示;
     表格中紅色字為需要求和效驗的部分;
     和效驗為每一項的ASCII值的總和轉換成十六進制后區低兩位;
     站號、PLC號、元件數量、和效驗都是以十六進制表示;
     等待延時為0-150毫秒,以十六進制0H-FH表示,如100ms為AH。
1、批量讀出位元件--BR指令
    格式:
         
PC側: ENQ 站號 PLC號 BR 延時 首地址 數量 和效驗      ACK 站號 PLC號
PLC側:  STX 站號 PLC號 數據 EXT 和效驗 
                 
   [注] 上述中:1、"PLC號"系統默認為"FF";2、"首地址 "應以十進制表示,如首地址"X0018"表示從X寄存器的第18地址單元開始讀取I/O量;3、"數量"表示讀取的I/O量個數;4、"和效驗"是指從"站號"到"數量"之間的各代碼的ASCII碼的累加和;5、PLC側的響應碼中"和效驗"是指從"站號"到"EXT"之間的各代碼的ASCII碼的累加和。6、可以讀出"X"、"Y"和"M"寄存器的內容。
例如:要讀出站號為0的Fx2n系列PLC的X00到X08共9點的狀態值,延時100ms,假設采用Communication Format(D8120)的Format 1 方式::
注  釋:    請求        站號        PLC號  命令  延時  元件首地址            元件數量                  和效驗
代  碼:    ENQ    0    0      F    F      B R    A    X    0    0      0    0      0    9        4  2

ASCII碼: 05H  30H 30H 46H 46H 42H 52H 41H 58H 30H 30H 30H 30H 30H 39H

34H  32H

32H
  您只要將以上蘭色部分的代碼以字符串形式(VB中可以表示為CHR(5)&" 00FFBRAX00000942")發送到PLC,就會有正確的回應信息