我們廠里面有Q系列PLC連接IAI 控制器的設備。我看到分有兩種方式控制。
第一種就是用CC-INK模塊連接 IAI伺服控制器上的SIO接口(連接電腦或者示教器的接口)。 伺服控制器上的I/O并沒有連接線。
第二種就是用串行通信模塊422、485連接SIO接口。(連接電腦或者示教器的接口)。并加上控制器上的I/O與Q系列的輸入輸出模塊連接。[/color
]  

                          
[ 此帖被huangnian100在2016-07-30 09:28重新編輯 ]
thawless
不說盡力而為,只能全力以赴!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 734 個
工控威望: 8142 點
下載積分: 4568 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2024-12-24
查看thawless的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-31 19:13
一直用FX系列主站CC-LINK控制IAI電缸,IAI電缸設置為半值(占用2個站)或全值模式(占用4個站),說明書中詳細說明了對應的D值。