女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

自動機器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 288 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 1133(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-12-03
查看自動機器的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-02 21:17
第一次做溫度控制,加熱管給水恒溫,用PWM控制固態繼電器,但固態繼電器一開一關造成電壓一高一低,什么燈泡啊,電腦啥的受影響,設備放實驗室,旁邊有好多實驗設備,電腦什么的,客戶不干了,請問有什么辦法解決么。
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 408 點
下載積分: 988 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2024-12-20
查看huiyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-03 10:07
加熱管功率多大?變壓器總容量又是多大?