樓主  發表于: 2016-08-08 17:23
匯川HIU -1614MR-XP PLC  硬件接口  s/s 接的直流電源24V+    NPN型接近開關棕色接直流電源24+  藍色接直流電源負,黑色接X0 信號線!(接近開關信號線在沒有接X0輸入端點時 未感應到信號線與OV 之間24V  感應到之后與0V之間0V ) 但是信號線接上X0之后感應到磁鐵   信號線與0V之間仍有18V !PLC上X0 指示燈不亮(已經換過幾個接近開關了,都是一樣)! 但是用萬用表短接XO  X1..與0V之間,PLC顯示面上信號指示燈X0  X1..都可以正在亮!求問 這是為什么?(接近開關選型問題?)
ixiaxia
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 312 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-08-02
最后登錄: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-08 17:48
你該用PNP的接近開關吧  棕24+   藍色 0V      黑色出來應該也是0V    S/S公共端為24+      黑色輸入與公共端才能導通吧



除非PLC公共端有0V的  用NPN就行了
ixiaxia
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 312 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-08-02
最后登錄: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-09 09:19
引用
引用第4樓zhanglong777于2016-08-09 08:25發表的  :



PNP 的是高電平輸出的!(黑色感應到之后出來應該是18V以上24V以下)如果用PNP的接近開關。沒有感應到磁鐵時 信號線與0V之間是0V 的  !這樣PLC 上的指示燈就亮了!當他感應到時PLC上的信號指示燈就滅了(這與實際工作情況相反)!而且我之前用萬用表短接過0V 與輸入 X0  X1 X2...... X16 只要短接  PLC 顯示面上的 對應X0 X1  X2......X16 都是可以正常亮滅的!




我對NPN和PNP的認識,PNP與NPN型傳感器其實就是利用三極管的飽和和截止,輸出兩種狀態,屬于開關型傳感器。但輸出信號是截然相反的,即高電平和低電平。PNP輸出 是低電平0,NPN輸出的是高電平1。

[attachment=150520]
[attachment=150521]  

你自己都用萬用表直接短接0V了  PLC燈亮  就應該選擇輸出為低電平的啊  大哥





  
ixiaxia
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 312 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-08-02
最后登錄: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-08-09 16:48
引用
引用第8樓zhanglong777于2016-08-09 11:25發表的  :


你好好看看那個電路圖, PNP  常開無動作時是低電平 ,但是感應了之后 工作狀態了  就是高電平輸出了!(信號線與OV之間就有24V 了)!




說句實話人家給你說呢 你不聽  我真的不想給你解釋了

你自己都說了當接近開關給擋住的時候輸出電壓為18V 就是高電平了

但是你PLC的輸入的公共端是24+端子     你說X0-X1-X24  信號進來什么信號為導通信號呢  

我真的不想解釋了
ixiaxia
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 312 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-08-02
最后登錄: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-08-09 16:53
我就這么給你說吧  很多PLC都是輸入公共端為+24V   極少數的牌子是輸入公共端COM端子的

我遇到公共端為COM的牌子為LS(LG牌子的)

你要想PLC輸入亮的話  是不是要形成一個回路呢? 公共端都為24+V了 你說輸入端子會是什么呢?  我不知道你電路原理圖

怎么畫出來的哦
ixiaxia
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 312 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-08-02
最后登錄: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-08-30 10:15
引用
引用第13樓zhanglong777于2016-08-10 08:10發表的  :


兄弟  真心 謝謝你! 只是我不明白的問題點是 接近開關 我黑色信號線先不接 ,藍色、棕色 接0V  24V   這個時候量信號線和0V 之間是24V  ,當我把接近開關感應到(注意;此時信號線是沒有接的)信號線與0V 之間是 0V   0V   0V   重要的說三遍   兄弟!就是信號線接上去之后 就變了  ,我不明白的這是為什么?



你不感應接近開關是 輸出控制線黑色是24V    
感應接近開關是  輸出控制線黑色是0V

也就是你你接近開關是常閉型輸出的啊   感應就是斷開