女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

zhanglong777
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1097 點
下載積分: 3031 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-05-27
最后登錄: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-08 17:23
匯川HIU -1614MR-XP PLC  硬件接口  s/s 接的直流電源24V+    NPN型接近開關棕色接直流電源24+  藍色接直流電源負,黑色接X0 信號線!(接近開關信號線在沒有接X0輸入端點時 未感應到信號線與OV 之間24V  感應到之后與0V之間0V ) 但是信號線接上X0之后感應到磁鐵   信號線與0V之間仍有18V !PLC上X0 指示燈不亮(已經換過幾個接近開關了,都是一樣)! 但是用萬用表短接XO  X1..與0V之間,PLC顯示面上信號指示燈X0  X1..都可以正在亮!求問 這是為什么?(接近開關選型問題?)
一步一步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 234 點
下載積分: 2799 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2014-07-07
最后登錄: 2024-12-20
查看一步一步的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-29 20:48
引用
引用第19樓jeffwang2011于2016-08-12 17:16發表的  :
難道是接近開關的工作電流小了?這個接近開關的黑色線輸入電流多大?

查了三菱FX1S的輸入ON電流在4.5ma以上,松下的gx近接開關輸入電流在100ma以下。

近接開關帶個繼電器什么都沒問題,不會連4.5ma電流也沒有?難道這個PLC要求的輸入電流大?
.......

看了跟貼也確實感覺一頭霧水,看起來PLC是沒問,接線也正確,能做的就只有換其它傳感器了