樓主  發表于: 2016-08-08 17:23
匯川HIU -1614MR-XP PLC  硬件接口  s/s 接的直流電源24V+    NPN型接近開關棕色接直流電源24+  藍色接直流電源負,黑色接X0 信號線!(接近開關信號線在沒有接X0輸入端點時 未感應到信號線與OV 之間24V  感應到之后與0V之間0V ) 但是信號線接上X0之后感應到磁鐵   信號線與0V之間仍有18V !PLC上X0 指示燈不亮(已經換過幾個接近開關了,都是一樣)! 但是用萬用表短接XO  X1..與0V之間,PLC顯示面上信號指示燈X0  X1..都可以正在亮!求問 這是為什么?(接近開關選型問題?)
weq41845642
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 113 點
下載積分: 1714 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2016-08-29
最后登錄: 2020-01-15
查看weq41845642的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-31 16:47
DP2,未檢測感應時輸出是高電平輸出,不是0伏輸出。