樓主  發表于: 2016-08-14 08:24
用匯川HIU-1614MR-XP 的PLC  接匯川伺服驅動器IS620P,用CN1控制,(做簡單的直線運動,然后點膠) 需要接六根線,SIGN+    SIGN-  PULSE+  PULSE-  DO4+ DO4-   ,不明白的就是SIGN+    SIGN-  PULSE+  PULSE-  DO4+ DO4-  這三對應該如何在PLC 硬件上接線?pulse+接com0   pulse-接 YO么?sign+接com3  sign-接Y3么?
ajd186
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 560 個
工控威望: 851 點
下載積分: 35453 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2024-12-19
查看ajd186的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-14 15:56
首先要選擇晶體管輸出的PLC。
COM0,Y0,Y1是一軸。
COM0接電源負,Y0接pulse-,Y1接sign-。
pulse+sign+接電源正。