女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 1388 點
下載積分: 1667 分
在線時間: 871(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2025-01-09
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-21 11:03
      我這里做一臺設備,要用8個步進電機,控制器用的三菱FX3U的,以前習慣加定位模塊,但是現在這樣的話要加5個定位模塊,高速計數點數也不夠,所以打算用兩個3UPLC做N:N通訊,這樣再加兩個定位模塊就OK了。問題是看了三菱PLCN:N通訊手冊,他們之間只有10組16位,5組32位數據寄存器交換數據,那我在實際應用中要在觸摸屏上給那三個步進馬達設置速度參數,還要讀取高速計數器的內容,10個數據寄存器肯定不夠用咯,工控老鳥們,你們是如何解決這個問題的?
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1593 點
下載積分: 3462 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-12-28
查看建控電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-21 11:19
8個軸的話,是我的話,絕對不用FX。歐姆龍CP1H四軸定位,用兩個就好了。松下6軸定位,另加一個兩軸的就好了。多方便!
價格也比丙個3U加定位模塊的便宜多了!
樓主留言:
呵呵,一個,這臺設備要用上百個輸入點,五十多個輸出點,用兩個CP1H也要加輸入輸出擴展,編程這塊歐姆龍我沒有三菱用得熟練,沒用歐姆龍搞過大工程,怕搞不出來。還有一個,這機器我這里是美資工廠做來自己用的,對這設備的成本看得不是很重,整臺設備成本預計要五六十萬,我這些控制器加模塊占到的成本二十幾分之一,小意思啦。穩定,效率足夠高,故障率低就可以了。