有個模組使用定位模塊控制,垂直運動,如果讓它向下走一定脈沖數后,我讓它再回到剛才的位置,可以用回原點定位指令。
我想問下,如果我讓剛所走的脈沖數變成負值,應該也可以回到剛才的位置。
這2種方法有什么區別,是不是用回原點觸發更準確點。還是都一樣!
想到了所以就問問。
一分學習,三分實踐。
nimeiamm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 152 點
下載積分: 1252 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2015-05-18
最后登錄: 2017-02-08
查看nimeiamm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-23 15:29
每次都用回原點指令的回原點的話速度會慢一點,但是每次都能校準零點。
一般只要往反方向走相同脈沖回到零位置就好。