樓主  發表于: 2016-08-25 18:56
我在觸摸屏上制作一個32位浮點數輸入框,(輸入一個數值,比如:-12.34,或者的23.58,既數值中包涵有符號),請教如何將這個數字為:-1234或者是2358??。謝謝!!
[ 此帖被跑步向錢在2016-08-26 08:25重新編輯 ]
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 2972 點
下載積分: 76618 分
在線時間: 764(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2024-12-21
查看始終如一的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-26 08:09
如a=-12.34,則b=!Val(!Format(data1*100,"0000") ),b=1234
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(跑步向錢) 真誠感謝!
    始終如一
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 494 個
    工控威望: 2972 點
    下載積分: 76618 分
    在線時間: 764(小時)
    注冊時間: 2010-07-29
    最后登錄: 2024-12-21
    查看始終如一的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-08-27 08:09
    樓主,你是要把-12.34轉換成1234是寫入PLC的話,直接在通道轉換里設置線性轉換,如只想把a(-12.34)變量的值轉換為b(1234),可在循環策略中寫線性轉換腳本