女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

312277303
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 250 點
下載積分: 792 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2010-12-31
最后登錄: 2024-12-12
查看312277303的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-29 09:31
筆記本USB轉485和臺達es2COM2通訊不上,請各位大師幫忙解解惑!不勝感激
xwk0711
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 370 點
下載積分: 1066 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2013-01-30
最后登錄: 2024-11-04
查看xwk0711的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-29 09:58
臺達PLC編程軟件和PLC通信只能是用非RS485方式 監控程序,下載程序,請看下圖:
xwk0711
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 370 點
下載積分: 1066 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2013-01-30
最后登錄: 2024-11-04
查看xwk0711的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-29 16:21
其它的軟件和PLC通信當然可以用RS485方式,比如各平臺的OPC;
臺達PLC一般用的是標準的MODBUS協議,