引用引用第9樓sankyo_yu023于2016-09-02 08:29發表的 :用繼電器方式的材料清單有:一個急停按鈕;啟動按鈕;保險一個;中間繼電器四個,時間繼電器一個一;兩個常開磁感應器,氣缸選帶磁的。這樣可以實現自動。可以試,有可能這些材料有誤,請批評指正
引用引用第13樓工控勤哥于2016-09-02 11:55發表的 :11樓梯形圖貌似有點漏洞,需要在T0旁邊加個中間繼電器保持T1的電源,不然氣缸二縮回,到位X2斷掉,T1就沒法延時斷開Y0了。
引用引用第15樓dwx123456于2016-09-02 15:05發表的 :11樓的程序確實有問題,T0要么設為K35,要么另起一行,因為現在為同一條件導通,而T0又比T1時間短,所以是Y0先復位,導致Y2也跟著復位
引用引用第18樓xingzb2于2016-09-02 21:52發表的 :把17樓梯形圖轉成傳統繼電器電路,就能達到要求了成本更低一些。
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號