修改了個電鍍線程序,好嘛~下料傾斜氣缸不會動了,以為自己哪改錯了,但自己又沒改下料處的動作,查了下原程序,然后我就直接懵逼了,原程序也是錯的,可可可之前這程序明明正常在做的,難道在我上傳程序的那一剎那,程序變化啦?還是Q系列的PLC能存儲兩個程序,一個用來運行,一個用來上傳?然后我上傳了個錯誤的程序?有圖有真相!最詭異的是這SM401加在那是怎么讓B805置ON的。。。。。。。。還有吧這程序錯了還錯的這么工整有條理,這以后還要密碼干啥,完全不怕原程序被人剽竊 [ 此帖被wu32u2在2016-09-07 08:57重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|