女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-12 09:17


  

西門子200的PLC  Q0.0默認高速脈沖輸出的是高電平,如何和這個步進放大器進行連接購成回路呢,好像步進放大器只能接受低電平信號。師傅們能不能告訴我應該怎么接線?謝謝
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-11-10
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-21 15:35
一般驅動器,公共端沒有并接在一起的呀!
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討