女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

鞏盼盼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 249 點
下載積分: 950 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2017-12-29
查看鞏盼盼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-13 09:27
  現在我們搞機械的給我這樣一個動作要求:當感應器感應到產品,延遲T1時間后,電磁閥動作,動作時間為T2,但是在T1時間內,感應器感應到第二個、第三個產品時,依舊延遲T1 時間,電磁閥動作時間為T2,T2時間到結束,總覺得這個沒法實現,各位大神能給個思路嗎?謝謝
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-13 11:06
用脈沖上沿進行觸發,如果第二個,第二個產品觸發后,如果T1或T2還沒有完成的話,可以直接把T1,T2清零后重新計時,這樣應該是能行得通的
樓主留言:
清零后的話,不是動作沒完成嗎?