樓主  發表于: 2016-09-27 23:23
請問有什么辦法直接用電來控制空氣開關來控制開和關?或者說能買的到這種開關,
巫山石軍
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 811 點
下載積分: 6713 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-22
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-28 20:36
你們要知道,樓主是不想到變配電室(電房)去分/合閘(打開關),而不是為了減輕體力勞動而采用電動控制分/合閘。

作為分/合閘,通常都要現場操作,一旦發現不正常,都能及時發現和緊急處理,你遠控后,開關設備發生不正常現象時,你不能及時發現并及時處理的話,后果不可設想。

所以,分/合閘是不能偷懶的,如果連分/合閘都要偷懶,那么可以想象你的正常巡檢也是偷懶不去執行的。