跪求三菱L系列LD75P1模塊報警524,求助大師,試了N遍就是找不出原因,謝謝!
附上程序,
524代碼意思:控制方式設置出錯
· 控制方式的設置值超出了范圍。
· 在連續定位控制、連續軌跡控制中 連續執行時控制軸數或插補對象軸與前數據不相同。
· 在無配線模式中進行了機械原點復歸、高速原點復歸、速度·位置以及位置·速度切換控制。
· 在數據 No.600 的控制方式中設置了 NOP 指令。
· 在緩沖存儲器地址 1906(禁止使用區)中設置了 0 以外。