女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

付杰888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 218 點
下載積分: 668 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2024-09-04
查看付杰888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-10-13 07:58
前段時間有個朋友請我看看一個江蘇張家港生產的液壓彎管機,那個彎管機一天工作里有幾十次會角度出錯,比如設定是60度,出故障時會彎到80幾度,那根鋼管就報廢了,他說這問題已經好幾年了,也報廢了不少材料。期間也請幾個師傅修過,連歐姆龍PLC都買來新的,但是沒換,因為程序有密碼無法換新PLC。
我查看出故障時的情況,彎度過頭時,屏幕上顯示的實時角度也過大,說明旋轉編碼器是沒有問題的,重新換了所有的繼電器問題依然會出現,無計可施下換新的歐姆龍360編碼器,依舊。
再后來懷疑電壓不穩,由于暫時沒有穩壓的設備,在24V的開關電源輸出端24V并聯一個2200微法的電解電容,到現在2個月了,再沒有出現故障。我也不知道是啥原因,24V會影響到角度。碰到類似的情況朋友們可以借鑒一下。
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-13 09:09
如果真的是好了,只能說明開關電源的供電波動較大,如公司有一臺大功率的電機,起動時造成電網電壓下降,且范圍已超出開關電源的自動調整范圍,造成24V直流輸出過低!(這種可能性非常小,好的開關電源是沒有這種現象的,輸入電壓范圍自適應很寬)因為開關電源輸出本身也自帶濾波電容,為什么不起作用呢,這是我懷疑的,要么它干枯了,要么24V側瞬間有大電流的輸出,大家都知道,電容的特性決定了它在瞬時狀態下不能造成兩端電壓的下降,這樣相當起到了瞬時穩壓的作用,綜合上述,我個人覺得是開關電源性能不良或者功率過小!!至于為什么24V電壓變化會造成角度出錯,這個要看圖紙了再做分析,應該跟油泵的高低速轉換有關,(剛開始低壓快速下壓,到多少公斤壓力后轉入高壓慢速度運行,直到所需角度!)由于24V電源不良,造成轉換不順利,高低壓轉換壓力設低一些就會好一此,但生產效率會受影響!!
[ 此帖被wul2.4g在2016-10-13 09:15重新編輯 ]