各位高手:我用FX3U-80MT/ES-A連接一個FX2N-4AD,為何一通電就報警(ERROR燈常亮,電源燈POWER常亮,PUN燈不亮)。單獨試PLC (不連接FX2N-4AD),通電后報警燈不亮,斷電后再通電依然不報警,但我只要加上一個好的FX2N-4AD后報警燈就常亮,FX2N-4AD沒有接任何線,只是和PLC相連。         我用FX3U-64MT和同一個FX2N-4AD連接,FX3U-64MT就不報警。          另外:用FX3U-80MT連接FX2N-4AD后通電報警,把PLC的內存清理后就正常,ERROR燈不亮了。但重新通電后,ERROR燈就亮,用一個空PLC程序傳進PLC也是一樣的結果。求高手幫忙解釋一下,謝謝!
平常心1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 148 點
下載積分: 3840 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2012-06-11
最后登錄: 2024-05-02
查看平常心1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-23 13:08
謝謝你的回答,不過我一直用FX3U-64MT和FX2N-4AD連接使用,目前正常使用。現我制作一臺設備用到FX3U-80MT,為何就不能和FX2N-4AD 使用?雖然FX3U-4AD和FX2N-4AD有區別,但我把FX3U-64MT換成FX3U-80MT就有錯誤了(ERROR燈亮)。手冊上說FX3U可以使用FX2N擴展模塊的呀!