我的油壓機用的是FX1N-40MR-001的PLC ,可是有的輸出點壞了,
我現在又買了一個全新的,用的軟件是GX Developer v8.86版的軟件,
把舊的那個的PLC的程序讀取出來保存下來,
然后再把讀出來的程序寫入到新的PLC里邊。中間也沒有出現任何錯誤。
可是油壓機不工作啊?按著機器的按鈕只有輸入燈亮,沒有輸出。
RUN我已經開啟了。
我的步驟也沒有錯啊?
請問各位老師能不能指點一下,到底是哪里的問題,我自己已經研究幾天了,搞不定。

zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-22
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-11 11:08
跟PLC硬件真假無關,怎么說也是新的PLC,樓主把程序發上來看看。不一定就是程序的問題,也有可能是PLC外圍有問題。