兩個容量不一樣的變壓器并聯使用,一個是630千瓦一個是800千瓦,并在一起使用能行嗎,兩個變壓器一次繞組接入的電壓一樣,二次繞組電壓也一樣,能一起用嗎,希望大家能幫幫嗎
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11292 個
工控威望: 18670 點
下載積分: 12423 分
在線時間: 2699(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-09 16:43
引用
引用第4樓dugjj于2016-11-05 09:48發表的  :
變壓器的并聯運行必須滿足以下條件:
1  變壓比相等  若二次輸出電壓不相等,會在繞組內產生循環電流,降低變壓器的輸出容量,甚至燒毀變壓器.
2  短路電壓百分數相等(即短路阻抗百分數相等)  短路電壓百分數不等時,不能按變壓器容量成比例地分配負荷,會造成短路電壓百分數小的過負荷,短路電壓百分數大的不能滿負荷.
3  繞組的連接必須相同  繞組連接組不同時,將在繞組間產生很大的循環電流,使變壓器嚴重發熱以致燒毀.
4  變壓器的容量不能相差過大, 1/3內
.......

基本符合