有一個光電記X0,一個工位檢測(接近開關)記X1,     8個電磁閥記Y0--Y7
初始狀態Y0-Y7全部動作
當工位X1轉過一個工位后,如果測瓶光電沒有檢測到X0信號,則Y0不動,Y1-Y7動作
當工位X1又轉一個工位后,如果測瓶光電繼續沒有檢測到信號,則Y0 Y1不動,Y2-Y7動作
當工位X1又轉一個工位后,如果測瓶光電此時檢測到信號,則Y0動,Y1`Y2不動作,Y3-Y7動作
當工位X1又轉一個工位后,此時測瓶光電再一次沒有信號,則Y0,Y2`Y3不動,Y1 Y4Y5Y6Y7動作
如此循環
看到的一個新機器,怎么想都不會,求大神幫忙看一看,到底能不能做
jicjic111
進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 377 點
下載積分: 911 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2013-05-30
最后登錄: 2024-11-10
查看jicjic111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-11 11:10
圖片:
看看       
樓主留言:
非常感謝你,還有就是如果要延時兩個工位,這個要怎么辦
[ 此帖被jicjic111在2016-11-11 12:09重新編輯 ]
jicjic111
進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 377 點
下載積分: 911 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2013-05-30
最后登錄: 2024-11-10
查看jicjic111的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-11 11:44
引用
引用第4樓zsh340于2016-11-11 11:36發表的  :
我說一下樓主的動作思路看對不對?
以SFC為例:
 S0;工位轉盤+計數器
 S10:C0=1時,X0=OFF時,Y1~Y7ON;
 S11;C0=1時,X0=ON時跳至S0因為我不清楚這部份動要求;
.......

贊同樓上的,思路清晰