昨晚接觸了一臺機器,是塑膠機,具體動作流程就不說了。是三菱fx2n-60mr,現象就是好好的什么都沒動,突然自動卡在某一過程不動了,輸出一直保持。重啟關電都是如此。經檢查沒有日程自動停機,也沒有計數器或計時器停機之類的機關。清除日期也沒用,研究程序很久也沒什么頭緒,我就想既然以前都可以運行應該不是程序問題。抱著試試看的心情清除plc重寫程序,但沒有寫入軟元件存儲器,結果就好了。看來問題就是出在軟元件存儲器上數據上,到此也就維修成功了,剛開始還擔心不寫軟元件存儲器會不能正常運行,看來擔心是多余的。最后一個問題就是廠家是怎么做到這樣的,一般都是日期停機或者是計數器停機,我也見過幾次,但這個實在沒見過。怎么用軟元件存儲器數據做到停機的,郁悶之余大家討論一下,互相交流吧。這是什么思路?
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-21 14:09
這是用在fx2n的程序
gx work2沒辦法看指令表
改成指令表來看,你開頭那邊有4個nop也就是空步

然後你說用k1數值的計時器再加上計數器
計數器是有設定停電記憶
應該要做累積計時器的計算
只要條件有成立就計時,累積計時到達後觸動接點
這有可能是用在電力不穩定或是輸出會有切換但是要累積動作時間

y7因為不知道當時各接點狀態所以無法得知當時是如何停機
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yangjiejie) 熱心助人!