女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

matisyahoo
嚴謹做事
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 98 點
下載積分: 595 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2016-07-17
最后登錄: 2024-12-05
查看matisyahoo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-12-06 17:18
一:現有三臺主機,六臺水泵
二:水泵的啟動看主機臉色
三:當有1臺主機啟動,相應的就要有2臺水泵啟動(兩臺水泵啟動間隔20s)
四:再有一臺主機啟動時,再啟動兩臺水泵(同樣需要延時)
五:有故障的水泵,或者沒有打到自動狀態下的水泵不參與順序控制,自動跳過。水泵編號為1#-6#
六:1#-6#水泵需要有記憶功能,比如本次開啟了2臺主機,啟動了2#、3#、4#、5#水泵,停機后再開機,則從6#-1#...水泵開始啟動。當主機停機時,對應的2臺水泵同是停機。
還望大家提供一個好的思路,謝謝!
zhou196311
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 198 點
下載積分: 8090 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2024-12-19
查看zhou196311的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-20 08:35
用plc編程,x1-x6為水泵故障,y1-y6為水泵工作輸出.x11-x13為主機信號,c1-c3為主機水泵計數器,編程試一下。