一:現有三臺主機,六臺水泵
二:水泵的啟動看主機臉色
三:當有1臺主機啟動,相應的就要有2臺水泵啟動(兩臺水泵啟動間隔20s)
四:再有一臺主機啟動時,再啟動兩臺水泵(同樣需要延時)
五:有故障的水泵,或者沒有打到自動狀態下的水泵不參與順序控制,自動跳過。水泵編號為1#-6#
六:1#-6#水泵需要有記憶功能,比如本次開啟了2臺主機,啟動了2#、3#、4#、5#水泵,停機后再開機,則從6#-1#...水泵開始啟動。當主機停機時,對應的2臺水泵同是停機。
還望大家提供一個好的思路,謝謝!
zhangshan999
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 171 點
下載積分: 3104 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2015-05-16
最后登錄: 2024-08-07
查看zhangshan999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-06 20:05
ABB變頻器有SPFC功能,一臺變頻器可以控制幾臺水泵,PID控制不錯。
樓主留言:
沒有變頻器,就一臺plc控制6臺軟啟動的水泵,水泵啟停占用2個輸出點