女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-12-22 22:18
3個同品牌同型號的儀表 ,都是單獨接一個200KG的稱重傳感器,和FX1NPLC通過模擬量4-20ma給定PLC

機械結構通過步進電機驅動壓縮氣彈簧,用來測試氣彈簧的壓縮和膨脹

現在偶爾3個表同時會增加5KG左右,過半小時左右又同時好了,傳感器接線沒問題  PLC和儀表的讀數是一樣的
朋友多了路好走!!!
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-23 22:10
你的結構是:稱重傳感器--->稱重儀表---->PLC,三路之間相互獨立。
三路都同時出現,那就要懷疑實際測量壓力發生了變化。
你可以用精度比較高的數字表對比正常和“不正!睍r(shí)測試稱重傳感器的激勵電壓和信號電壓是否正常。