圖片:
主機是冷飲廠的包裝機,牌子是金派克,主機的速度是工人根據生產需要進行調節的,從機是我們自己做的,從機用一臺匯川MD200的變頻器控制速度,現在想做一套電路,或程序,實現從機和主機的速度]同步,也就是說主機加速從機也跟著同步加速,
本人親試1,在主機凸輪上用接近開關取出脈沖信號,用這個脈沖去控制從機的變頻器,把從機變頻器設置成脈沖控制,完成后,從機基本
和主機同步,但是運行一段時間就會產生累計誤差,失敗了。
本人親試2,在主機的三菱模塊2DA上取出一個0至10伏,這個電壓是給主機變頻器的,現在把從機也并聯在這個2DA上,這次同步效果略強些,從機運行一段時間也同樣出現累計誤差,從機比主機要么快一點點,要么慢一點點,細調了一下變頻器,同步幾分鐘,又產生一個機器上的誤差,
求助論壇里熱心的大仙,大神,給出個方案
kd754223798
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 149 點
下載積分: 1830 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2016-05-31
最后登錄: 2024-12-02
查看kd754223798的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-05 21:21
單純用接近開關怎么用都會有誤差,干嘛不在電機軸上加編碼器檢測呢?編碼器檢測的脈沖反饋回給從機,從機根據反饋的值做變化。主機速度改變的時候有一點誤差,主機速度穩定下來,從機也能跟的上,過程就不會有多大誤差了。