女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

congcong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 249 點
下載積分: 753 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2008-01-04
最后登錄: 2023-01-03
查看congcong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-05 14:41
各位前輩,現在遇見一個問題:公司有臺M420變頻器用于驅動水泵(水泵電機4.0kw 變頻與電機匹配),最近變頻器經常出現“F0001”故障,有時斷電可以恢復,有時必須停電一段時間才會恢復,不知道是什么問題(換新的變頻好了,舊變頻送外維修后使用不到2天又出現相同故障)?另外水泵電機在變頻停止后由于水流倒流,水泵電機是會反轉的,不知道這個反向電壓會對變頻造成傷害嗎?謝謝!
zz680217
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1822 分
在線時間: 528(小時)
注冊時間: 2008-12-03
最后登錄: 2024-12-21
查看zz680217的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-05 15:17
西門子MM系列變頻器,出現F001過流報警 如果外部確認沒有過電流或者接地等主回路故障,那就是變頻器內部檢測電路故障了,送修了,也用不長。我也碰到過,不過風機水泵類應該使用MM430專用變頻器。