樓主  發表于: 2017-02-02 11:17
正在使用的一臺臺達ASDA-A2伺服,領導要求加一個JOG功能,看了說明書,功能是可以了,可是就是不能斷電保存,P2-08也改成30,35,哪位用過這個伺服的指點下。
hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 449 點
下載積分: 16912 分
在線時間: 567(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2024-12-15
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-17 14:31
已經搞定,廠家用了通信,摸索出要在不通信的情況下更改參數。然后再備份參數到 EEPROM,然后斷電,OK。謝謝各位的回復。