樓主  發表于: 2017-02-18 22:31
現在我是用C++采用MC協議實現上位機與三菱PLC以太網通信,需要什么信號就執行對應MC協議代碼,但覺得有點麻煩。想做成類似組態王那樣,只要通信上了,就可以應用這幾萬個點范圍內的軟元件。但不知通信的工作原理是如何實現的?是不是也是采用MC協議,用時鐘脈沖不停的在執行。
zlc1210903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 3543 點
下載積分: 1050 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-06-14
最后登錄: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-22 09:52
恰好,我曾經做過一個類似的項目,跟你的需求相似;
如果你自己寫MC協議那是一個比較困難的事情;
三菱有一個免費的軟件MX Component,;
這個軟件安裝好后,這個軟件會提供詳細的函數庫供你調用;
Best Wish;
羨慕高手,希望有一天我也成為高手。