最近對一個施耐德塑殼斷路器選型,然后發現了施耐德的斷路器里有一款斷路器有 額定電流 100A 和 脫扣器額定值 80A,兩個數據,按我們一般經驗來說,我們選型都是看額定電流值,脫扣就是根據額定電流值來反應的,現在這個斷路器多了個脫扣器額定值出來,而且脫扣的值還比額定電流小,那么脫扣的電流是根據那個參數來動作的
靜水深流
tyw123456
級別: 家園常客

精華主題: 1 篇
發帖數量: 113 個
工控威望: 797 點
下載積分: 313 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2016-09-13
最后登錄: 2024-09-23
查看tyw123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-16 11:58
引用
引用第1樓老兔子于2017-03-15 20:09發表的  :
斷路器的額定電流有兩個,一個是殼架(支持件)的額定電流,一個是脫扣器脫扣額定(等級)電流。

通常殼架電流大于或等于脫扣器的脫扣額定(等級)電流,所以,有時也把脫扣器的脫扣等級電流當作斷路器的額定電流。一般情況下,如果不是特別指出的話,可以把脫扣器的脫扣等級電流看作斷路器的額定電流。

脫扣器的脫扣等級電流有時也被稱之為整定值。整定值可以理解為選擇值或者調整值,前者固定不可調節,后者可以在一定范圍調節改變。
.......

對啊,一般國產的斷路器會寫名框架額定電流,然后我們是根據額定電流來選型的,然后昨天看的施耐德的,把框架電流寫成了額度電流,一下子看懵了
靜水深流